Zitat:
Zitat von Jugocaptan
Alles bis jetzt eigentlich richtig.
Nur dass aus einer 100 A Batterie höchsterns 70 % entnommen werden können (mit 12V), dann ist mit dem Wandler und Kaffe Essig 
|

Stimmt nicht. Die Kapazität eines Bleiakkumulator wird IMMER im Bereich Vollladung (14,4 Volt) und max. Entladespannung (10,5 Volt) angegeben.

Also Kapazität 100 Ah heißt zwischen 14,4 und 10,5 Volt. Was Du wahrscheinlich meinst, ist, dass der Wirkungsgrad von Bleisammlern so um die 70% liegt. Das hat aber nichts mit der Kapazität zu tun, sondern sagt nur aus, dass Du 30% Verlust hast (Differenz zwischen Rein und Raus).

Wenn aber 100 Ah draufstehen, so sind diese auch nur im einwandfreien Zustand des Sammler zu erreichen. Dazu gehört das Ladegerät mit der zum Sammler passenden Lade- und Entladecharakteristik, sowie ein "Artgerechter" Umgang mit dem Sammler